Also um eine 11kW Wallbox zu installieren reichen theoretisch auch 5x2,5mm². Das ist abhängig von der Verlegeart (z.B. in Elektroinstallationsrohren) für 20A Dauerlast (bei 30°C Umgebung) ausgelegt (Manteltemperatur des Kabels <70°C) bzw. in der Garage Aufputz ohne Installationsrohr 24A Dauerlast (bei 30°C Umgebung). Also wenn das Leerrohr nicht gerade nur 10cm unter der Erde verlegt ist, eher >50cm sollten dort relativ konstante Temperaturen von immer unter 30°C herrschen.
Ein Erdkabel NYY-J 5x2,5mm² hat einen Außendurchmesser von 13mm. Wenn das Leerrohr nicht irgendwo verdrückt ist und keine zu starken Biegungen auf der Strecke hat, sollte man das Kabel durchbekommen können in der Theorie.
Allerdings muss man hier beachten, dass das Kabel ziemlich warm werden kann.